您的位置: 首页 >> 典型案例 >> 部分应用案例
[ 返 回 ]人民大会堂北大厅检测实验

一、检测背景和目的

    2007年十七大会议前夕,对人民大会堂进行整体检测,评估人民大会堂整体结构的稳定性,以确保会议的顺利召开。

二、仪器配置

    DH5920动态信号测试分析系统、模态分析软件、DH610磁电式速度传感器、信号线等。

三、现场试验图片及试验过程

     对北大厅的地下一层,地上两层进行了检测。将测量水平振动的DH610H磁电式速度传感器置于房间内的墙角、墙边及承重柱的上端,分别对来自东西向、南北向的振动进行了测量。

    试验过程中的数据稳定,噪声干扰微弱、振动信号处于安全范围之内。将数据进行分析后,得到整个北大厅的振动量级、结构模态振型。

四、检测结果

     经过三天的数据采集和分析,得出人民大会堂北大厅符合安全标准的结论,可以正常安排会议。

    由于试验效果较好,于200/8年8月对人民大会堂的南大厅进行了整体检测,也取得了较为理想的试验结果。